5.2.1 板中受力钢筋的直径不宜小于5mm。板中受力钢筋的间距应符合下列规定:

1 当板厚h≤150mm时,不宜大于200mm;

2 当板厚h>150mm时,不宜大于1.5h,且不宜大于250mm。

5.2.2 板的钢筋焊接网应按板的梁系区格布置,尽量减少搭接。单向板底网的受力主筋不宜设置搭接。双向板长跨方向底网搭接宜布置于梁边1/3净跨区段内。满铺面网的搭接宜设置在梁边1/4净跨区段以外且面网与底网的搭接宜错开,不宜在同一断面搭接。

5.2.3 板伸入支座的下部纵向受力钢筋,其间距不应大于400mm,截面面积不应小于跨中受力钢筋截面面积的1/2,伸入支座的锚固长度不宜小于10d(d为纵向受力钢筋直径),且不宜小于100mm。网片最外侧钢筋距梁边的距离不应大于该方向钢筋间距的1/2,且不宜大于100mm。

5.2.4 现浇楼盖周边与混凝土梁或混凝土墙整体浇筑的单向板或双向板,应沿周边在板上部布置构造钢筋焊接网,其直径不宜小于7mm,间距不宜大于200mm,且截面面积不宜小于板跨中相应方向纵向钢筋截面面积的1/3;该钢筋自梁边或墙边伸入板内的长度,不宜小于受力方向(或短跨方向)板计算跨度的1/4。在板角处应沿两个垂直方向布置上部构造钢筋焊接网,该钢筋伸入板内的长度应从梁边(或柱边、或墙边)算起。上述上部构造钢筋应按受拉钢筋锚固在粱内(或柱内、或墙内)。

5.2.5 对嵌固在承重砌体墙内的现浇板,其上部焊接网的钢筋伸入支座的长度不宜小于110mm,并在网端应有一根横向钢筋(图5.2.5a)或将上部受力钢筋弯折(图5.2.5b)。

5.2.6 嵌固在砌体墙内的现浇板沿嵌固边在板上部配置的构造钢筋焊接网,应符合下列规定:

1 焊接网钢筋直径不宜小于5mm,间距不宜大于200mm,该钢筋垂直伸入板内的长度从墙边算起不宜小于lo/7(lo为单向板的跨度或双向板的短边跨度)。

2 对两边均嵌固在墙内的板角部分,构造钢筋焊接网伸入板内的长度从墙边算起不宜小于lo/4(lo为板的短边跨度)。

3 沿板的受力方向配置的板边上部构造钢筋,其截面面积不宜小于该方向跨中受力钢筋截面面积的1/3。

5.2.7 当按单向板设计钢筋焊接网时,单位长度上分布钢筋的截面面积不宜小于单位宽度上受力钢筋截面面积的15%,且不宜小于该方向板截面面积的0.1%,分布钢筋的直径不宜小于5mm,间距不宜大于250mm。对于集中荷载较大的情况,分布钢筋的截面面积应适当增加,其间距不宜大于200mm。

注:当有实践经验或可靠措施时,预制单向板的分布钢筋可不受本条限制。

5.2.8 当端跨板与混凝土梁连接处按构造要求设置上部钢筋焊接网时,其钢筋伸入梁内的长度不应小于30d,当梁宽较小不满足30d时,应将上部钢筋弯折(图5.2.8)。

5.2.9 现浇双向板短跨方向的下部钢筋焊接网不宜设置搭接接头;长跨方向的底部钢筋焊接网可按本规程第5.1.11条或第5.1.12条的规定设置搭接接头,并将钢筋焊接网伸入支座,必要时可用附加网片搭接(图5.2.9)或按本规程第5.1.16条用绑扎钢筋伸入支座。附加焊接网片或绑扎钢筋伸入支座的钢筋截面面积不应小于长跨方向跨中受力钢筋的截面面积。

5.2.10 现浇双向板带肋钢筋焊接网的底网亦可采用下列布网方式:

1 将双向板的纵向钢筋和横向钢筋分别与非受力筋焊成纵向网和横向网,安装时分别插入相应的梁中(图5.2.10a)。

2 将纵向钢筋和横向钢筋分别采用2倍原配筋间距焊成纵向底网和横向底网,安装时(宜用扣搭法)分别插入相应的梁中(图5.2.10b)。钢筋的间距和锚固长度应符合本规程第5.2.3条的规定。

5.2.11 对布置有高差板的带肋钢筋面网,当高差大于30mm时,面网宜在有高差处断开,分别锚入梁中(图5.2.11),钢筋伸入梁的长度应满足本规程第5.1.7条的规定。

5.2.12 当梁两侧板的带肋钢筋焊接网的面网配筋不同时,若配筋相差不大,可按较大配筋布置设计面网;否则,梁两侧的面网宜分别布置(图5.2.12),其锚固长度应满足本规程第5.1.7条的规定。

5.2.13 当梁突出于板的上表面(反梁)时,梁两侧的带肋钢筋焊接网的面网和底网均应分别布置(图5.2.13)。面网伸入梁中的长度应符合本规程第5.1.7条的规定。

5.2.14 楼板面网与柱的连接可采用整张网片套在柱上(图5.2.14a),然后再与其他网片搭接;也可将面网在两个方向铺至柱边,其余部分按等强度设计原则用附加钢筋补足(图5.2.14b)。楼板面网与钢柱的连接可采用附加钢筋连接方式,钢筋的锚固长度应符合本规程第5.1.7条的规定。

楼板底网与柱的连接应符合本规程第5.2.3条的有关规定。

5.2.15当楼板开洞时,可将通过洞口的钢筋切断,按等强度设计原则增设附加绑扎短钢筋加强,并参照普通绑扎钢筋相应的构造规定。