欧美等发达国家使用母线槽已经很普及了,但是在我国只有部分企业才使用。那么安装母线槽具体有哪些注意事项呢,以下几点信息可供参考:
1、  母线槽始终端母线插入各自相应出厂编号的始端箱及终端箱内,用尘板将与其上表面固定即可。
2、  整个干线系统由多段母线槽单元插接组装而成:每两段母线槽插接安装完毕后,两盖板端头之间的距离为200mm
3、  检查接地电阻和绝缘电阻,绝缘必须用1000V500V兆欧表测其冷态绝缘电阻,每段不低于20MΩ。通电前必须对母线槽系统进行相位和连接性试验。
4、  将两段母线槽两端相互插入后,穿入绝缘螺栓,垫入碗形垫片,用力矩扳手将螺栓拧紧,然后装上接头盖板,扭紧接头螺栓。紧固后的检验要求用0.01mm塞尺检查,应插不进去为宜。
5、  室内馈电母线槽和插入式母线槽水平走向时,根据电流大小可以在每1.8m2.5m放一支撑,每4.88m垂直走向时放一弹簧支撑,可以释放伸张力。
6、  母线槽受电时,不带有负载的所有母线馈电装置均应处于“分断”状态,受电后,必须测量每只分线箱,确保输入电压正常稳定,不缺相。