3回答

0收藏

13.0中1号节点中出现问题,请高手帮忙解决

工程问答 工程问答 1534 人阅读 | 3 人回复 | 2008-08-13

在梁与檩条创建冷弯卷边搭接节点时,拉条及拉条板位置交叉出错,请高手帮忙解答,是那里设置有问题吗?
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......

回答|共 3 个

qq79751263

qq79751263 发表于 2008-8-13 19:18:00 | 显示全部楼层

看了一下你的图,你的图画的有点乱,很多构件都打架了!
现在解决你的问题:你的两根C型钢都是小的C型钢,但是螺栓有两颗,所以间距不够,安装的时间被折变的那边挡住了,试着该变一下你的节点的螺栓数量为一颗,这样就应该OK了!

评分

参与人数 1金币 +50 收起 理由
admin + 50 热心帮助其他网友,奥运加油~

查看全部评分

ycj525

ycj525 发表于 2008-8-14 14:51:47 | 显示全部楼层

虽然我不知道你讲的什么东西,但还是很感谢。我说明一下我不加斜撑的时候是没问题的,就是一加斜撑出问题,交叉,刚试着把螺栓改少,但还是没用。各位高手,谢谢指教小弟呀,帮帮忙。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......

qq79751263

qq79751263 发表于 2008-8-16 23:40:30 | 显示全部楼层

不知道你有没有注意到你加的斜撑也是属于节点的属性的,而斜撑与C型钢及H型钢都相碰了,所以节点有问题了,你试着把节点的全部属性改成默认的看看!(或者让节点所属的所有板子都不要和其他构件相碰),如果还是不行的话那么就打断自己建一个节点好了。
希望对你有帮助!

[ 本帖最后由 qq79751263 于 2008-8-16 23:41 编辑 ]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!