5回答

1收藏

ETABS中文版常见问题

工程问答 工程问答 4968 人阅读 | 5 人回复 | 2008-07-07

ETABS常见问题
一、安装方面
1、问:安装了ETABS,但启动程序时提示“License Not Found”,该怎么办?
答:这是由于电脑没有识别道加密锁或许可证文件。解决办法请详见《ETABS中文版使用指南》附录A.3


2、问:安装完为什么程序显示的是英文版?
答:有以下几种解决方法:
1)在帮助菜单下,最后一项命令是语言切换键(Change Language to Chinese/English),点击切换成中文即可。
2)如果切换键呈灰色,则先退出ETABS程序,进入操作系统安装盘(例如:Windows2000C:\WINNTWindows XPC:\Windows),找到ETABS.INI文件,用写字板程序打开,将第二行字符串“NONLINEARC”复制到第三行等号后面。如下:
[License]
Optional - choose one for ProgramLevel - ANY/PLUS/PLUSC/NONLINEAR/NONLINEARC
ProgramLevel=NONLINEARC
3)进行了以上操作后仍未解决请与技术部联系:88383866-200







ETABS常见问题.rar

170.59 KB, 下载次数: , 下载积分: 金币 -2

回答|共 5 个

qingyun

qingyun 发表于 2008-7-7 17:27:02 | 显示全部楼层

二、建模方面

1、问:如何建立弧形轴网?
答:在ETABS中,绘制弧线轴网的方法如下:
1)如果是圆弧轴线,可以利用柱坐标系。
2)绘制一串直线段模拟弧线。利用绘制线命令,直接绘制单根轴线,编辑单根轴线的坐标。
3)导入DXF文件。请注意用line绘制直线模拟弧线轴线,不能使用Polyline命令。
4)利用点拉伸等编辑命令。
其实如果不是为了必须输出轴网图,在不需要时可以不绘制轴线,直接绘制构件。这是ETABS区别于(优于)其它软件的地方。不是每个构件上必须有轴线。

2、问:在EATBS中,弧线轴网上的柱子可以沿着弧线的切线方向布置吗?
答:可以。在指定菜单中,通过改变柱的局部坐标,可以将柱的主方向设定为径向或切向,来达到需要的效果。

3、问:在ETABS中,有没有类似控制点与点间距离的命令?
答:ETABS中有自动合并容差的概念。绘制构件时,若新节点与某个已存在的节点距离小于自动合并容差,则新节点将会被合并到这个已存在的节点上。默认的自动合并容差是1mm。点击选项>首选项>尺寸/容差命令,可以人工设置自动合并容差的值。

4、问:定义面截面时,怎样选择其类型?的含义是什么?
答:ETABS中把楼板、墙都抽象为面对象,面对象的类型有三种,即具有平面内以及平面外刚度,一般用于定义墙单元。仅具有平面内刚度,一般用于定义楼板单元,起传递荷载的作用。仅具有平面外刚度,仅存在平面外变形。对于面截面类型的选择,一定程度上要靠工程师根据工程情况作出选择。

5、问:楼板如果定义为壳单元,需要人工剖分吗?是以梁墙和斜坡边线进行剖分吗?如果不剖分是不是在布板时最好不跨越梁来布板?
答:如果用膜来模拟楼板,程序会自动进行剖分,布板时可以跨越梁来布置;但是如果用壳来模拟,则需要人工指定剖分。如果选择在相交对象处进行剖分,那么就自动在梁墙位置处进行剖分。目前的版本壳单元还不能自动剖分,需要人工指定一个命令以后程序进行自动剖分。在对话框中可以选择剖分的方式和原则。

6、问:请问输入楼面恒荷载时用不用考虑楼板自重?
答:ETABS中考虑自重的方法非常简单,即在定义静力荷载工况时设定自重系数为1ETABS会自动计算结构中所有结构构件的自重,因此在输入楼板上的面荷载时不用再考虑楼板的自重。

7、问:ETABS里如何简单地在剪力墙上开洞?
答:可以实现剪力墙开洞。思路是,把洞口的两端认为是墙肢,开洞口的上下认为是连梁,然后通过墙肢和连梁的切换实现剪力墙的开洞。比如2mX2m的墙体中心开一个1mX1m的洞,方法是:点击绘制墙肢按钮,确定对话框中面单元类型是pier,打开捕捉,绘制0.5m的一段墙肢,然后把对话框中面单元类型切换成spandrel、洞口上下尺寸输入0.5m,绘制1m的一段连梁,最后在切换回墙肢,这样通过墙肢和连梁的切换来实现立面的剪力墙开洞。ETABSV9增添了用于剪力墙开洞的命令。

8、问:怎样定义组合截面(型钢混凝土、钢管混凝土等)和任意形状的截面?
答:ETABS中自带的SD截面设计器可以定义任意形状的截面。可以由同一材料构成,也可以是组合截面。当给截面指定了不同于基本材料的其他材料,也就是组合构件截面时,则在计算截面力学属性时,做等刚度代换计算,将不同的材料的刚度都转化为基本材料。

9、问:模拟地基土的弹簧刚度如何取值?
答:一般地下室取:本层侧向刚度的2~4倍。

10、问:编辑菜单下的分割面和指定菜单下面对象剖分选项有什么区别?什么情况下要设定面对象剖分?
答:分割面是把一个面对象分割为若干更小的面对象,可以再对其中某个面对象进行编辑(比如开洞、施加荷载等等)。面对象剖分是对面对象的有限元划分,形成有限元分析的单元和节点。ETABS对于膜属性的单元可以自动根据梁、墙位置进行剖分。对于壳和板,需要人工设定剖分。

11、问:怎样指定刚性隔板?
答:指定刚性隔板有两种途径,在指定菜单下通过点对象或通过面对象指定刚性隔板。无论哪种方式,刚性隔板都是对于节点之间在平面内变形的限制,楼层平面只能作XY平面内的平移和旋转。工程师需要根据实际工程情况来判断是否指定刚性隔板。对于平面较规则的建筑物,指定刚性隔板与实际情况比较吻合,也可以得到我国规范关于楼层位移和层间位移等的控制参数。对于平面不规则的建筑物,可以根据情况在平面上指定多块刚性隔板,中间用弹性楼板连接,以反映相互间的剪切变形。

12、问:通过点指定刚性隔板与通过面指定刚性隔板,其效果会有什么区别?
答:两种方法的实际效果都是对平面内的点指定了刚性隔板。通过点对象,是对所选择的点对象指定刚性隔板。通过面对象,是对所选择面对象的所有角点和面对象内的附加点,以及面对象的剖分点指定刚性隔板。

13、问:ETABS如何考虑框架梁的偏心布置?如何考虑截面偏心所带来影响?
答:在ETABS中,线对象的偏心是使用插入点来实现的(指定>框架/线>插入点)。偏心布置完成后,需要通过拉伸显示来查看。需要强调的是,通过设定偏轴的距离来绘制偏心布置的梁,是错误的。偏轴绘制使线对象的几何位置发生了变化,线对象将在新位置上形成新的节点。而线对象的偏心指定不会使线对象的几何位置发生变化,线对象的节点仍在轴线上。在框架插入点对话框有一个复选项:不转换框架刚度距质心的偏移。不勾选该项,程序将考虑截面偏心所带来的节点刚度影响。

14、问:能不能用框架单元模拟连梁?
答:对于跨高比较小的梁(不限于连梁),建议用壳单元进行模拟。使用壳单元能更真实的反映实际受力情况。比如,下图示例,相同的剪力墙,分别用壳单元和框架单元来模拟连梁,通过振形和内力查看,可以看到不同的单元对结构整体刚度和内力分配的影响。结论是使用壳元能够更真实的得到连梁模型。另外,剪力墙单元的划分对结构的刚度有一定影响,在效率和精度的平衡下,建议对剪力墙(包括连梁)采用1~2m的网格划分,对变化较大的细部和大面积墙肢可以分别采取加密和稀疏的网格单元

1 第一振形的变形情况   2 地震荷载作用下连梁的弯矩


1.GIF




2.GIF







15、问:在ETABS中,转换梁该怎么处理?
答:通常用壳元来模拟框支剪力墙连梁,这样可以更清楚地查看转换梁的应力情况。以下是几个转换梁的例子,可以看到细部的应力结果。


3.GIF




4.GIF







[ 本帖最后由 qingyun 于 2008-7-7 17:32 编辑 ]

qingyun

qingyun 发表于 2008-7-7 17:32:45 | 显示全部楼层

三、结构分析方面
1、问:使用膜楼板和壳楼板,在导荷载和内力传递方面有什么区别?
答:在ETABS中,膜楼板可以起到传递荷载的作用,将楼面荷载传递到与之相连的梁上。壳楼板是以点荷载的方式,将楼面荷载通过与梁相连的剖分点传递到梁上。下图是相同的模型,采用不同楼板类型时,梁的内力结果图。左图是膜楼板的情况,右图是壳楼板的情况。通过图中梁上的等效荷载和梁的内力分布可以看出两者的区别。



5.GIF




2、问:为什么反应谱工况下显示的构件内力均是正值?
答:在ETABS中,反映谱工况下显示的杆件内力为包络值。在荷载组合时,对于有反应谱工况参与的每种组合,程序会自动考虑反应谱分析结果的正、负两种情况来参与组合。

3、问:定义时程工况时,比例系数一项是否考虑单位的换算?
答:要考虑。从文件中调用的时程波数据是没有单位的。但在定义时程工况时,时程波数据的单位是按ETABS的当前单位给定的。可以利用比例系数来实现对时程波的调幅,同时要注意调幅后的单位(比如规范上地震加速度时程曲线的最大值单位为cm/s2)要与ETABS的当前单位一致。

4、问:反应谱分析中要考虑偏心时,需要按正、负偏心情况设两个工况吗?
答:不需要。给定偏心率后,ETABS会自动考虑正负两种情况。

5、问:ETABS是如何考虑质量参与系数及扭转因子问题的?
答:ETABS给出了结构全面的模态信息,并给出了模态质量参与系数,静力和动力荷载参与系数。通过模态质量参与系数可以了解平动与扭转振型的基本状态,并控制振型截取数量以获得足够的质量参与系数。静力荷载参与系数描述了静力响应计算的效率;动力荷载参与系数是质量参与系数的延伸,它反映了模态分析对于高阶振型捕捉情况。

6、问:ETABS的如何设置质量来源的?
答:ETABS中通过设置质量源以获得结构计算地震响应的基本质量信息。质量源的选项中给出了实际工程中质量定义足够多的灵活选择,给出了质量源的三种定义方式:
1)来自自重及指定的质量
这是默认的质量源选项。采用这种方法时,所有外加的荷载不会转换为结构质量。此时,结构的质量由结构的构件体积乘以构件材料的密度(材料属性数据对话框中的密度一项)。利用这一选项,不能直接满足中国规范要求的重力荷载代表值要求。
2)来自荷载
此方法定义的质量来源于荷载,可以在此处抗震规范的重力荷载代表值组合方式,然后将其按比例转化为质量信息。按抗震规范第5.1.3条的规定,自重、附加恒荷载的系数为1.0,活荷载的系数是0.5。结构的质量等于组合后求得的荷载除以重力加速度g。注意,此方法的概念是将荷载转化为质量。所以它的准确度是基于参与荷载的准确度,如果施加的荷载有误,则通过这种方法求得的结构质量也是错误的。
3)来自自重及指定的质量和荷载
此方法计算的质量是按第一、二种方法求得的质量之和。在实际工程中采用此方法时,为了构建中国规范要求的重力荷载代表值,在定义荷载的质量乘数一栏中的一般只需要定义可变荷载的质量乘数,质量乘数值为抗震规范表5.1.3中的组合系数,而不应包括恒荷载。如果用户使用此方法时在定义荷载的质量乘数一栏指定了恒荷载,结构自身的质量将被计算两遍而出现错误。

7、问:怎样求解振形,用什么方法?
答:ETABS模态分析中同时给出了特征向量法和瑞兹向量法两种求解方法,工程师可以根据工程需要选择合适的方法。总体上瑞兹向量法在模态分析中考虑了荷载的空间分布状态,因此是更为准确的方法。当需要在模态分析中使用较少的振型数目而获得足够的质量参与系数时,建议使用瑞兹向量法进行模态分析。

8、问:ETABS怎样考虑竖向地震及设计组合的?
答:新规范对于结构设计考虑竖向荷载给出了明确的说明。在ETABS我们可以使用等效静荷载法、直接使用地震竖向静荷载法、以及振型叠加法等多种方法来实现竖向地震的计算。在构件设计阶段,工程师可以根据结构整体属性或构件属性选择竖向地震的设计组合是否参与其设计。

9、问:竖向地震荷载怎么加不上?
答:请注意在质量源的定义中有一个复选项“仅包括侧向质量”,默认情况下,该项是勾选的。若定义了竖向地震荷载,要去掉这个勾。另外,设计时需要添加自定义组合来考虑有竖向荷载参与的组合。

10、问:ETABS能否引入任意的地震波数据?能进行多水准动力分析的控制吗?
答:ETABS允许将任意的地震波数据引入时程分析验算,这些地震波可以是:实际采集地震波、人工构建地震波、通过修改或其它形式得到的人工波。
根据新规范的要求,结构不同水准的抗震设计需要不同的地震波峰值选取,ETABS可以自由的设置地震波峰值来满足规范的要求。

11、问:ETABS是如何进行单元剖分的?
答:在ETABS中为了获得足够精度的分析结果,各类单元需要进行剖分,对此工程师所需要的工作量是很小的。程序中,剪力墙和壳元楼板只需要工程师指定相关的剖分网格属性和大小,膜元楼板和梁柱框架单元不需要指定,程序自动处理。

12、问:在实际工程中,ETABS是如何解决面剖分引起的节点不匹配问题?
答:面单元的剖分在实际工程中很容易产生不匹配节点,这是通用有限元程序用于实际工程很大的困难,ETABS中自动线束缚功能可以在不匹配单元的位置处自动生成线束缚,高效而准确的解决了这一技术难题。默认情况下,ETABS对所有面对象之间施加了自动线约束。因此,在进行面对象的剖分时,不需要考虑剖分后单元需要匹配的问题,使用十分方便。

13、问:ETABS能给出框架梁的轴力吗?能否进行考虑轴力的设计?
答:ETABS可以给出框架梁的轴力,这对于一些实际工程设计是很有帮助。ETABS对于钢框架梁采用更为合理的压弯构件设计,如果梁中轴力为零,设计公式将自动退化为纯弯构件设计。在钢框架梁设计中可根据需要选择构造条件的属性。

14问:工业建筑中设备波动荷载是如何输入的?
答:在工业建筑和一些构筑物的分析和设计中,往往需要考虑设备波动荷载或其它形式的冲击荷载形式,这些荷载形式都需要一个特定数据进行描述,并作用于结构进行动力分析。ETABS允许使用自由的时程数据准确的描述这些荷载,并可以将其以需要的形式作用于结构相关部位进行动力分析。

15问:用表格的形式输出构件的内力时,对于有反应谱参与的组合,比如DCON5,出现DCON5-1、DCON5-2、DCON5-3…,为什么一种组合会出现几组内力结果?
答:对于有反应谱参与的组合,程序会对反应谱分析的正负两种情况的所有可能的结果进行计算。比如,反应谱分析得到的构件内力有P、Mx、My。程序自动考虑以下八种方式组合方式:P, Mx, My;P, Mx, -My;P, -Mx, My;P, -Mx, -My;-P, Mx, My;-P, Mx, -My;-P, -Mx, My;-P, -Mx, -My。所以一种组合就出现八组结果,程序会选取其中的包络值来进行设计。

[ 本帖最后由 qingyun 于 2008-7-7 17:33 编辑 ]

qingyun

qingyun 发表于 2008-7-7 17:34:17 | 显示全部楼层

四、设计方面
1、问:ETABS中文版都贯入了哪些设计规范?
答:ETABS已经贯入的规范有:UBC94、UBC97、IBC2000、ACI、ASCE(美国规范系列),欧洲规范以及其他国家和地区的规范;包含的中国规范主要有:《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)、《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002,J186-2002)、《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99-98)等。

2、问:ETABS中文版能自动生成规范的荷载组合么?
答:ETABS可以自动生成中国规范要求的荷载组合,也可以自定义荷载组合形式。

3、问:什么是ETABS的交互式设计?
答:在ETABS中,交互式设计是指工程师可以在设计过程中修改构件设计的中间参数,并即时查看修改后的设计结果。交互式设计可减小循环反复的时间,大大提高效率。交互式设计的主要访问途径是,位于构件设计信息对话框中的覆盖项按钮,修改覆盖项即可基于原有的分析内力和新的设计参数对选定的构件即时进行设计。

4、问:怎样输出结构的总体信息?
答:进行结构分析后,点击文件>打印表格>结构总体信息命令,输出结构总体信息的文本文件,包括首选项中定义的结构总体信息、中国规范需要的结构总体分析参数以及结构抗震设计相关调整信息等内容。另外,这些信息也可通过表格输出,点击显示>设置输出表样式命令。

5、问:所设计结构的重要性系数为1.1,在ETABS中该怎么输入?个别构件的抗震设计等级与其他构件的抗震设计等级不同该怎么办?
答:在设计首选项中有“结构重要性系数”一项。以混凝土框架结构为例,点击“选项>首选项>混凝土框架设计”命令,在弹出的对话框中可定义结构重要性系数。构件的抗震设计等级可以在其覆盖项中进行修改。

6、问:ETABS是如何对剪力墙底部加强区进行判断的?
答:ETABS会根据《抗震规范》第6.1.10及条文说明自动判断剪力墙底部加强区,判断结果在覆盖项中进行输出,还可以进行交互式设计,并且可以对结果进行修改。此外,结构总信息对话框中对嵌固层层号的设定,也是为了帮助程序判断剪力墙底部加强区的位置。

7、问:ETABS如何考虑连梁的折减?
答:根据《高规》规定,在抗震设计时可以对连梁的刚度予以折减。设防烈度为6、7度时折减系数可取0.7,8、9度时可取0.5。在ETABS中,此系数需要在建模时对连梁的属性进行修正。

8、问:ETABS能考虑翼缘作用楼面梁的刚度增大么?
答:根据《高规》第5.2.2条,楼面梁刚度增大系数可取1.3-2.0。在ETABS中,当楼板的单元类型选择为“膜”时,没有平面外刚度,因此需要进行梁刚度调整,即对梁的属性进行修正;当楼板的单元类型选择为“壳”时,壳元既有平面内刚度,又具有平面外刚度,因此计算时真实的考虑了楼板平面外抗弯的贡献,可以不进行楼面梁的刚度修正。

9、问:ETABS如何考虑竖向荷载下梁端弯矩调幅的?答:根据《高规》第5.2.3条,需要对竖向荷载下梁的弯矩进行调整,这个系数在覆盖项中指定,其默认值是0.85。此调整是针对竖向荷载作用下梁端负弯矩进行的,梁跨中弯矩根据内力平衡条件进行相应的调整。并且ETABS能够自动执行《高规》中本条要求的:梁跨中正弯矩设计值不小于竖向荷载作用下的按剪支梁计算的跨中弯矩设计值的50%。

10、问:ETABS如何实现框剪结构中框架承担的最小剪力的调整?
答:对于框架剪力墙结构,结构总信息对话框中将出现“结构竖向分段数”一项,在此基于结构竖向刚度变化对结构进行竖向分段。ETABS遵循《高规》8.1.4条的规定,自动对每一段结构进行框架结构承担的最小地震剪力比进行校核,当不满足规范要求时,程序自动按规范对框架部分承担的剪力作出相应调整。校核及调整信息可以在结构总体信息中输出。

11、问:对于框架-剪力墙结构,设计覆盖项中的SMF项指的是什么?
答:该项是执行高规8.1.4条计算得到的调整系数。即关于框架结构承担最小地震剪力的调整。

12、问:ETABS如何判断薄弱层?能否输出薄弱层的相关信息?
答:ETABS可根据规范规定自动判断结构薄弱层。关于层刚度的计算,ETABS是按照GB50011 3.4.2及其条文说明的方法进行。另外,程序也允许对薄弱层进行自定义。也就是在结构总信息对话框中对“结构不规则层”的定义,当此项定义为零时,代表结构薄弱层由程序自动判断,若此项定义为某自然数,对话框中将出现相应数量的不规则层层号定义项,这时程序将不会自动判断薄弱层。关于薄弱层判断及其地震剪力调整的信息可以在结构总体信息中输出。

qingyun

qingyun 发表于 2008-7-7 17:34:34 | 显示全部楼层

五、其它
1、问:计算看不到结果,运行好像没有完成?
答:检查一下所存盘的文件名和路径是否出现了中文,那么把其改成英文字母或者数字就可以了。对v9来说已经支持中文路径和文件名。

2、问:无法打开ETABS文件时该怎么办?
答:由于某种特殊原因导致ETABS模型文件(.edb文件)受损,无法打开。此时,可以导入相应的.$et文件。点击“文件>导入>ETABS.e2k文本文件”命令可以完成该操作,生成新的.edb文件。也可以直接打开.ebk文件,该文件是运行分析时程序自动生成的备份文件。

3、问:低版本ETABS程序能打开高版本ETABS模型吗?
答:无法直接打开高版本的.edb文件。需要通过导入相应的.$et文件来打开。用文本编辑器将该.$et文件打开,在版本注释位置将ETABS的版本号改为低版ETABS的版本号。另外也可以在高版ETABS中导出.e2k文件,再在低版ETABS中导入该文件。注意,高版本模型中含有低版本ETABS中所不具有的信息,这些信息在转化后将会被忽略或修改。

4、问:为什么有时打开ETABS程序后首选项里结构总信息没有了?
答:先退出ETABS程序,进入操作系统安装盘(例如:Windows2000为C:\WINNT,Windows XP为C:\Windows)删除*.tb2文件,再运行ETABS即可。

5、问:如何升级?
答:首先从金土木公司得到升级文件包。单机版:将升级包释放覆盖至ETABS安装目录下即可。网络版:首先停掉客户端ETABS,将升级包覆盖至服务器ETABS安装目录下即可。如果客户端安装的单机版,则直接将升级包覆盖到客户端ETABS安装目录下即可。

6、问:License到期了如何更新?
答:首先与金土木公司客服联系:01088383866-401,获取更新license。单机版:将更新license复制到ETABS安装目录下覆盖原文件即可。网络版:首先在服务器上停掉license管理程序服务:点击 控制面板>性能>管理工具>服务,将SentinalLM 项手动停止,将更新license复制到ETABS安装目录License manager文件夹下,运行lslicense.bat。再将将SentinalLM 项手动启动即可。

qingyun

qingyun 发表于 2008-7-7 17:35:27 | 显示全部楼层

六、钢结构方面


里面WORD的特殊字符太多了复制上来没发看,大家自己下一下看吧

[ 本帖最后由 qingyun 于 2008-7-7 17:36 编辑 ]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!