1回答

0收藏

pkpM只有一部分有地下室怎么建模

工程问答 工程问答 2632 人阅读 | 1 人回复 | 2007-08-23

地下室在pkpm里怎么建模呀?
主体有地下室(一层),裙房没有(主体裙房间不设缝),这在pkpm里怎么建模呀?

回答|共 1 个

seabob

seabob 发表于 2007-8-23 10:44:58 | 显示全部楼层

主体的地下室(一层)建为第一个标准层,裙房没有(主体裙房间不设缝)建为第二个标准层,其他的以此类推,主要的是在PM参数设置里面有一项“与基础相连的最大层号”要填为2,这样SATWE计算中才能准确计算,不然计算结果有问题
除了这个问题,还有就是裙房的基础设计的时候,由于裙房的第二标准层的层高是取地下室顶板到裙房顶板的高,这样裙房在没有地下室的部分的计算由于基础埋深的原因,所取的竖向构件的长度就不对了,结果计算肯定有问题,偏不安全,这里有两中普遍做法:
一、修改裙房在没有地下室的部分竖向构件的计算长度系数。
这个系数在SATWE的前处理菜单中就可以很容易的修改,不多赘述!
二、直接修改SATWE的结构布置数据文件STRU.SAT。
用记事本打开STRU.SAT文件,修改裙房在没有地下室的部分竖向构件的长度为裙房在没有地下室的部分基础顶标高 到裙房顶的高度即可,在“生成SATWE数据”的时候只“检查数据”即可,这样后面的计算就是准确的了。
推荐使用第二种办法,如果对STRU.SAT文件不熟悉,就用第一种方法。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!