3回答

0收藏

坡屋面在PKPM中的建模

工程问答 工程问答 1901 人阅读 | 3 人回复 | 2007-07-12

坡面屋可以按平面输入啊,高度取坡高的一半,但是荷载要注意转化,除以cosa

回答|共 3 个

seabob

seabob 发表于 2007-7-12 16:31:46 | 显示全部楼层

平屋面加高法输入要注意用来除以cosa的荷载是平屋面的平面荷载,不能当成斜的算了,再除cosa。这样就除了两次

seabob

seabob 发表于 2007-7-12 16:39:13 | 显示全部楼层

另一中方法是

PKPM的上节点高命令建立坡屋面模型

seabob

seabob 发表于 2007-7-12 16:40:12 | 显示全部楼层

在建模时只要合理输入节点标高即可,在“网点编辑”里,上节点高就是。要注意是对应的本层升起的高度

在建模时只要合理输入节点标高即可,在“网点编辑”里,上节点高就是。要注意是对应的本层升起的高度