砖混底框的计算
TAT作砖混底部框架计算的思路是:接PMCAD主菜单8的规范算法后,再对底部框架部分作空间计算。它将计算分为两步,首先,仍用PMCAD主菜单8的基底剪力法(即“建筑抗震设计规范GBJ11-89”规定的简化方法)作整体结构分析并得出底框层的地震力,然后,将上部砖房与底部框架分离开,并使底部框架接收上部砖房传来的恒载、活载和地震力(包括倾覆力矩),还可自己生成风荷载,然后仅对底框部分用TAT进行空间分析。
在PMCAD中的第八步进行砖混抗震验算后,才可进入TAT进行下部底框的整体分析。
(1)    在进行从PMCAD转换为TAT的操作中,在交互界面上的“底框结构”选项上,选择打勾,即表示该工程为砖混底框结构:则PMCAD主菜单8算出的上部砖混的恒、活荷载会自动传给下部结构;PMCAD主菜单8算出的上部砖混的地震剪力、地震倾覆弯矩也会自动传给下部结构;选择风荷载计算,则上部砖混的风剪力、风倾覆弯矩也会自动传给下部结构;
(2)    在进入TAT并通过数据检查后,选择“特殊荷载查看和定义”项,并在结构的顶层平面图时,选择“砖混底框L”,这时屏幕右上角显示菜单为下图所示:
 
砖混底框L
=========
X向地震力
Y向地震力
X向 风 力
Y向 风 力
恒 荷 载
活 荷 载
调 整 前/后
说 明
返 回
砖混底框荷载查看菜单
上部砖混传来的恒、活荷载还带有考虑墙梁作用的上部荷载折减系数,即恒、活荷载产生的均布荷载不完全作用在底框梁上,而应按折减系数将部分荷载向两边传,对两边柱产生两个集中力,因此折减系数将影响梁的上部砖混的荷载分布。折减系数已在PMCAD的第八步确定,想改变折减系数,只有到PMCAD中去修改,并且要重新转换TAT数据才被确认;
在上图菜单中,通过“调整前/后”这个菜单,可以查看:(1)“调整前”为不考虑折减系数的上部砖混传给下部底框的恒、活荷载,地震力、风力产生的倾覆弯矩不转换为节点的拉、压力;(2)“调整后”为考虑折减系数的上部砖混传给下部底框的恒、活荷载,其中部分已被分配为两端柱的轴压力,地震力、风力产生的倾覆弯矩转换为节点的拉、压力。
砖混底框的计算:
砖混底框部分的计算仅限于底框层部分的TAT空间计算:
(1) 把上部砖混传来的恒、活与底框层的恒、活合并作为新的恒、活荷载计算;
(2)把上部传来的地震、风的剪力作为作用在底框质心的地震和风的外力,并把地震和风的倾覆弯矩产生的节点拉、压力作用在相应的地震力、风力工况中;
(3)在TAT计算选择对话框中,选择底框计算。
底框计算后的一切后处理,均与普通框架结构一样,如位移、内力、配筋、裂缝、施工图等,其查阅方式、输出打印等也与普通框架结构一样。

支座位移的计算
支座位移的定义:
通过PMCAD的建模后,进入TAT并选择“特殊荷载查看和定义”,可在进入结构的底层并选择“位移荷载”项,则屏幕右上角显示菜单为下图所示:
位移荷载
=======
查  看
定  义
删  除
说  明
返  回
位移荷载查看和定义菜单
当选择“定义”项时,屏幕在下方提示:
请输入柱下节点位移:Dx,Dy,Dz,Tx,Ty,Tz
其中:Dx,Dy,Dz —— 分别表示该柱下节点在X、Y、Z方向的位移(毫米mm);
Tx,Ty,Tz —— 分别表示该柱下节点在X、Y、Z方向的转角(度Dec)。
输入这6个值后,程序提示用光标选择柱,选上的柱,其下节点就被定义了指定位移,通过“查看”菜单,可以在屏幕上标出柱下节点的位移值。
支座位移的计算:
在TAT计算选择对话框中,选择支座位移“计算”。则TAT对已定义的结构进行已知支座位移的计算。
支座位移产生的内力计算后,将被处理成恒载工况的一部分,不单独设为一个工况,即支座位移的内力与恒载作用下的内力叠加,成为一新的恒载内力工况,然后再与活载、地震和风力工况进行内力组合配筋。

温度应力的计算
温度应力的定义:
温度应力的定义与特殊梁柱的定义差不多,在PMCAD建模后,进入TAT并完成数据检查,可在“特殊荷载查看和定义”菜单中选择“温度荷载”项,则屏幕右上角显示菜单为下图所示:
温度荷载
=======
查  看
定  义
删  除
说  明
返  回
温度荷载查看和定义菜单
当选择“定义”项时,屏幕在下方提示:
请输入温度差(度):
输入温差后,屏幕再提示:
请用光标选择梁柱
以确定哪些构件承担了温差产生的温度应力。还可以选择“查看”或“删除”项,来查看或删除已定义的各构件的温差。
温度应力的计算:
在TAT计算选择对话框中,选择温度应力“计算”。则TAT对已定义的结构进行温度应力的计算。
温度应力作为一独立的工况进行计算和输出,计算时把定义的温度差作为正向等效荷载来计算一种工况,而反向温度荷载产生的内力可以通过对正向温度荷载内力加负号来产生。
温度应力作为活载的一种形式,组合时采用活载分项系数,即有:
恒 ± 活 ± 地震 ± 风 ± 温度
采用以上的内力组合,既考虑了膨胀产生的正温差,又考虑了收缩产生的负温差。
温度应力的讨论:
温度应力的计算实际上是一个比较复杂的问题,温度的变化对于结构的反应也是很复杂的,首先温度的变化有“梯度”问题,即构件表面到内部的温度变化很大,这与构件均匀受温,且均匀膨胀、收缩不同,因此计算不能完全表示结构的真实受力;
第二温差的变化是有时效的,因为从冬季到夏季,结构的温度变化是一个很长的过程,而不是在很短的时间内完成,因此结构的实际温度应力又与计算时不尽相同。
由此可见温度应力的计算结果往往偏大,因此TAT在前处理的参数修正中增加了“温度应力折减系数”,其缺省值为0.75,由此可以对温度应力进行适当调整。

检查和修改各层柱计算长度系数
数检以后,程序已把各层柱的计算长度系数按规范的要求计算好了,这里给了图形显示,并在图上各柱位置的b(X)边和h(Y)边标出X(矢量方向)和Y(矢量方向)的柱计算长度系数,便于校核,对一些特殊情况,还可以人工直接输入、修改。当选择查看某层柱计算长度系数图时,屏幕右上角提供如下菜单及如下图所示:
当选择“修正系数”时,屏幕下边提示:
请用光标选择柱、<Tab>键为窗口选择<Esc>为放弃
当某一柱被选中时,屏幕下边例出该柱的有侧移系数Ux1,Uy1和无侧移系数Ux2,Uy2,并让用户输入新的Ux1,Uy1,Ux2,Uy2,按<Esc>键为放弃。如输入新的系数,只要不数检,该柱就保持新的长度系数。
对于钢结构柱,或一些特殊情况下的柱,其长度系数的计算比较复杂,用户可以在此酌情修改长度系数。
检查和绘各层几何平面图FP*&#8226;T
在几何数据检查无误后,用户可以选择本项来作各层的几何平面图。此时屏幕右上角提示及如上图所示。
用户可以用“显示下层”和“选择楼层”项来选择所要的楼层,用“梁开关”、“柱墙开关”来关闭或打开梁、柱、墙的数据标字。选择“梁搜索”,程序在底部提示输入梁单元号,当输入该梁的单元号后,程序将自动搜索到该梁,并放大显示;当选择“柱墙搜索”时,程序在底部提示输入柱、墙节点号,然后程序自动搜索到该柱,并放大显示。
“字符拖动”项使得用户可以很方便地在平面上拖动字符,在图形输出时,以避免字符之间的重叠。
另在几何平面图增加了异形柱、弧梁的绘图功能,对剪力墙增加了下节点编号输出功能,对每一薄壁柱(剪力墙)标有三个数,即形为
A1—A2—A3
其中A1为该薄壁柱的单元号它是独立从1起始编的;A2为薄壁柱的节点号,它是随着柱后连续编的;A3为薄壁柱与下层连接的下层的节点号。通过上下节点编号对位,可以看到薄壁柱的传力途径,也可以找到刚域为什么会大于2m的原因。
检查和绘各层荷载图FL*&#8226;T
在荷载数据检查无误后,用户可以选择本项来作各层的荷载图。
此时在屏幕右上角提示及如下图所示:
其功能与几何平面图中的类似。其中白色为恒载,黄色为活载,并增加节点水平力的绘图。
文本文件查看
这里可点菜单直接调用全屏幕编辑程序PE2,用来审看和修改这一节生成的各种数据文件,内容有如下图所示

TAT的输出信息
&#8226;    前处理的输出文件
&#8226;    周期、内力和配筋输出文件
&#8226;    动力时程分析输出文件

前处理的输出文件
  数检报告 TAT-C&#8226;OUT
&#8226;    数检出错报告 TAT-C&#8226;ERR
&#8226;    各层柱、墙下端水平刚域 DXDY&#8226;OUT
数检报告 TAT-C&#8226;OUT
执行完数据检查后,程序把控制参数、几何和荷载数据按一定的格式,写在TAT-C&#8226;OUT中,自成表格,阅读方便。但均用英文来表示。
数检出错报告 TAT-C&#8226;ERR
对于数检中产生的错误或警告性错误,程序都把它们写在TAT-C&#8226;ERR文件中,用户可以参照,附录A的出错信息表,根据错误号码来对照阅读。
各层柱、墙下端水平刚域 DXDY&#8226;OUT
数检完后产生下端水平刚域文件DXDY&#8226;OUT,其格式如下:
对刚域总数Ndxy循环,即I=1~Ndxy,有:
对柱:
Nd,N-Floor,N-Colu,Nc(Nci,Ncj),Dcx,Dcy;
对墙(薄壁柱) :
Nd,N-Floor,N-Wall,Nw(Nwi,Nwj),Dwx,Dwy;
对支撑或斜柱:
Nd,N-Floor,N-Brac,Ng(Ngi,Ngj),Dgx,Dgy。
其中:
Nd ── 刚域顺序号;
N-Floor ── 刚域构件的层号;
N-Colu,N-Wall,N-Brac ── 分别为带刚域的柱号、墙号和支撑号;
Nci,Ncj,Nwi,Nwj,Ngi,Ngj ── 分别为带刚域构件柱、墙、支撑的上节点号和下节点号;
Dcx,Dcy,Dwx,Dwy,Dgx,Dgy ── 分别为带刚域构件柱、墙、支撑的X向刚域和Y向刚域长度(m)。

周期、内力和配筋输出文件
&#8226;    质量、质心座标和风荷载文件 TAT-M&#8226;OUT
&#8226;    周期,地震力和位移文件TAT-4&#8226;OUT
&#8226;    内力标准值文件 NL-*&#8226;OUT
&#8226;    配筋文件 PJ─*&#8226;OUT
&#8226;    底层柱、墙底最大组合内力文件DCNL&#8226;OUT
&#8226;    超配筋文件 GCPJ&#8226;OUT
&#8226;    0.2Q0放大系数文件V02Q&#8226;OUT
&#8226;    薄弱层验算文件TAT-K&#8226;OUT
质量、质心座标和风荷载文件 TAT-M&#8226;OUT
参看附录D
第一部分:控制参数输出
输出结构计算用的:总信息、地震信息、调整信息、材料信息、组合配筋信息、风荷载信息、异形截面信息、各层柱墙活荷载折减系数、各层柱梁墙和支撑数及其混凝土强度等等。由于它们均用英文表示,这里就不一一鏖述。
第二部分:各层质量输出
格式:
Flr,Tower,Dead-Load Mass,Live-Load Mass,Selfweight Mass,
Mss Ceater,Mass-Moment
其中:
Flr ── 各层层号;
Tower ── 各层塔号;
Dead-Load Mass ── 恒载质量(t),标准值;
Live-Load Mass ── 活载质量(t),标准值;
Selfweight Mass ── 梁、柱、墙、支撑自重。它已包含在恒载之中(t);
Mass Center ── 质心座标(m),分X,Y;
Mass-Moment ── 质量矩(t* m2)。
如果结构中还有弹性节点,则在各层质量输出后还输出各层的弹性节点的质量,格式:
Flr,Node,Dead-Load Mass,Live-Load Mass
其中:
Flr ── 该弹性节点所在层号;
Node ── 该弹性节点在本层的节点号;
Dead-Load Mass ── 该节点恒载质量,标准值;
Live-Load Mass ── 该节点活载质量,标准值。
然后输出结构的总质量,格式:
Reducing Factor of Live-Load Mass ── 活荷载质量折减系数;
Total Dead-Load Mass ── 全楼恒载之和(t),标准值;
Total Live-Load Mass ── 全楼活载之和(t),标准值;
Total Mass ── 全楼恒+活之和(t)。